고객 맞춤형 주문제작 시스템

현장사진

현장보기

공조 냉동 냉장용 열교환기 제작전문업체

안양 평촌 현장 - 실외기 동파 수리 작업

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 31회 작성일 22-05-13 08:51

본문

22. 05월 진행된 안양 평촌 L사 옥상에 위치한 물을 열원으로 하는 실외기 (C.D.U) 코일 A/S 건입니다.


겨울에 발생한 동파로 인하여 아래서부터 약 6열 20단 X 2EA 총 240 라인 가량이 동파가 발생하게된 현장입니다.


d844f4c5a8cf89787a9946c6a1cb1de7_1652398903_3815.jpg


동파 부위를 정확한 위치를 찾기 위해 시간이 많이 소비되어도 해더 부분을 일부 절단합니다.


d844f4c5a8cf89787a9946c6a1cb1de7_1652398903_4422.jpg


이후 라인마다 절단된 해더 부분에 서 콤프레셔로 공압을 걸어  파손 부위를 찾기 시작하였습니다.


d844f4c5a8cf89787a9946c6a1cb1de7_1652398903_4842.jpg


동파가 진행된 라인을 찾고 U밴드 부분을 제거 합니다.


d844f4c5a8cf89787a9946c6a1cb1de7_1652398906_1679.jpg


용접된 부분의 주변의 용접부를 불로 녹여 냅니다.


d844f4c5a8cf89787a9946c6a1cb1de7_1652398907_5944.jpg


기존에 제작된 1/2" (12.7) 동관보다 작은 치수인 3/8" (9.52) 동관을 삽입하고 용접을 진행합니다.


d844f4c5a8cf89787a9946c6a1cb1de7_1652398908_519.jpg

해더 부분 관을 삽입하고 재 용접 한 부분의 사진.



- 마무리 -


기존삽입된 동관의 경우 확관으로 인하여 알루미늄과 동관이 결합에 가깝게 되어 관을 같은 치수의 관을

삽입을 할수는 힘든 상황이라, 보다 한치수 작은 관을 사입하여 이중관식으로 작업을 하였습니다.

이후 마무리 작업으로 압력을 넣고 기밀 시험을 진행하였고, 용접을 위해 도색을 제거했던 부위를

재도색하고 작업을 마무리 하였습니다



 